Saperinho1337 Posted February 13, 2024 Share Posted February 13, 2024 Witam , zakupilem kontroler inkbird itc308 , podlaczylem do swojej zamrazarki skrzyniowej , chcac w koncu uwazyc jakiegos dolniaka , ustawiając temperature na 11 stopni , przy histerezie chlodzenia ustawionej na 0,5 stopnia , zamrażarka sie załącza i zbija temperature do zadanej , jednak robi to zbyt mocno i temperatura spada niekiedy do 4 stopni celsjusza , nie wiem jak to ogarnac , jak ktos mial jakies doswiadczenia z tym strrerownikiem to prosze o pomoc. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krzyżak Posted February 13, 2024 Share Posted February 13, 2024 A gdzie masz sondę umiejscowioną ? Schodzi do tem. do 11C, wyłącza się zamrażarka i potem tem. spada do 4C ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saperinho1337 Posted February 13, 2024 Author Share Posted February 13, 2024 A gdzie masz sondę umiejscowioną ? Schodzi do tem. do 11C, wyłącza się zamrażarka i potem tem. spada do 4C ?Sondę umieścilem tylko na próbe w zamrażarce , po srodku skrzyni , tak jak napisales schodzi do 11 , termostat odcina ale zamrazarka na tyle sie rozhula ze temperatura zbijana jest dalej , probowalem juz zmiejszac moc zamrazarki na minimum ale to tez nic nie daje , szkoda bo do niej wchodzi idealnie duzy fermentor i moglbym sobie na spokojnie kontrolowac proces fermentacji brzeczek.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
punix Posted February 13, 2024 Share Posted February 13, 2024 Kwestia bezwładności cieplnej, spróbuj z sondą choćby w kubku z wodą. Przy 20-25 l w fermentorze Powinno działać już zupełnie zgodnie z nastawami. Szumidło 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Szumidło Posted February 13, 2024 Share Posted February 13, 2024 Używając cool brewing bag zejście z 30C do 10C przy 20l zajęło u mnie praktycznie dobę. Zrobiłbym testy na baniaku z wodą - powinno być lepiej. Sondę można zamontować używając thermowell (na Aliexpress można kupić) - wtedy mamy odczyt temperatury z wnętrza fermentora. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saperinho1337 Posted February 13, 2024 Author Share Posted February 13, 2024 Kwestia bezwładności cieplnej, spróbuj z sondą choćby w kubku z wodą. Przy 20-25 l w fermentorze Powinno działać już zupełnie zgodnie z nastawami.Masz rację , kompletnie tego nie przewidziałem , juz bylem zestresowany ze nie da sie tego zrobic w zamrażalce bo za mocno mrozi hahah , dzis wieczorem testuje z fermentorem i wodą , poogarniam temperatury żeby pózniej nie było niespodzianek z brzeczką , dzieki za odpowiedz.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ununul Posted February 14, 2024 Share Posted February 14, 2024 To moze byc rzeczywiscie kwestia bezwladnosci cieplnej. Zamrazarka nie jest przystosowana do pracy w takich temperaturach. Obawiam sie, ze charkterystyka regulatora typu wlacz wylacz moze byc niewystarczajaco dokladna, zeby utrzymac temperature z histereza 0.5 stopnia. Za pewne sprezarka ma zbyt duza moc. Najlepiej bedzie jak kupisz chlodziarke. Link to comment Share on other sites More sharing options...
anteks Posted February 14, 2024 Share Posted February 14, 2024 A w dobre gniazdko wkładasz wtyczkę? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saperinho1337 Posted February 14, 2024 Author Share Posted February 14, 2024 A w dobre gniazdko wkładasz wtyczkę?Wkladam w gniazdo cooling czyli chlodzenie.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
INTseed Posted February 14, 2024 Share Posted February 14, 2024 Zrób dziurę w fermentorze i daj sonde do środka. Drożdże podczas fermentacji będą walczyć z temperaturą. Ja nie mam zamrażarki a ustawione mam tak.Pamiętaj aby podnosić temperature po 3-5 dniach coraz wyżej. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dzejkej Posted February 14, 2024 Share Posted February 14, 2024 (edited) Do tych wszystkich rad dodałbym jeszcze jedną: spróbuj ustawić mniejsza histerezę i ewentualnie opóźnienie załączania. Choć może się wydawać, że da to efekt odwrotny od zamierzonego, to jednak może nie pozwoli na zbytnie "rozpędzenie" się zamrażarki. Warto spróbować. Takie ustawienie sprawdza się u mnie w analogicznej "lustrzanej" sytuacji - grzania (zbyt) mocną grzałką w wędzarni elektrycznej z dymogeneratorem. Edited February 14, 2024 by dzejkej Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ununul Posted February 15, 2024 Share Posted February 15, 2024 @up rzeczywiscie mozna probowac zmieniac parametry i moze rowniez uzyskasz jako-takie rezultaty. Ale wlacz-wylacz dziala w stanie "niestabilnym". Wylaczenie lodowki powoduje wylaczenie sprezarki, a tu sie musi caly obieg plynu chlodniczego zatrzymac. Wiec pewna analogia tu wystepuje, ale nie jest to sytuacja 1:1. Gdyby miec regulator PID to inna historia. Ale to tez troche dlubania i koszty. I ryzyko zabawy z pradem. Wiec moim zdaniem lepiej przerzucic sie na lodowke. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dzejkej Posted February 15, 2024 Share Posted February 15, 2024 (edited) 47 minut temu, Ununul napisał(a): Gdyby miec regulator PID to inna historia Zastosowanie regulatora PID do lodówki lub zamrażarki i tak sprowadzi się do regulacji załącz/wyłącz w określonym momencie - zależnym tylko od temperatury. To samo da się osiągnąć "ręcznie", dobierając odpowiednią histerezę i ewentualnie zadając inną, skorygowaną temperaturę w stosunku do oczekiwanej. Co innego w przypadku np. pasa grzewczego gdzie w powiązaniu z chociażby układem tyrystorowym człon proporcjonalny regulatora mógłby sterować mocą grzania. Edited February 15, 2024 by dzejkej Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ununul Posted February 15, 2024 Share Posted February 15, 2024 Zgadzam sie w calej rozciaglosci. Moim zdaniem tylko szkoda zabawy i lepiej kupic chlodziarke z mniejsza moca i tak zalatwic problem. Ale oczywiscie mozna sie tez bawic. Wolna droga. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saperinho1337 Posted February 15, 2024 Author Share Posted February 15, 2024 Do tych wszystkich rad dodałbym jeszcze jedną: spróbuj ustawić mniejsza histerezę i ewentualnie opóźnienie załączania. Choć może się wydawać, że da to efekt odwrotny od zamierzonego, to jednak może nie pozwoli na zbytnie "rozpędzenie" się zamrażarki. Warto spróbować. Takie ustawienie sprawdza się u mnie w analogicznej "lustrzanej" sytuacji - grzania (zbyt) mocną grzałką w wędzarni elektrycznej z dymogeneratorem.Dzięki , pobawie sie z tym , a propo wędzarni , sterowana jest u ciebie tez inkbirdem ? , buduje tez elektryka i chcialbym korzystac z tego sterownika gdy nie bedzie mi potrzebny do warzenia.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
dzejkej Posted February 15, 2024 Share Posted February 15, 2024 19 minut temu, Saperinho1337 napisał(a): chcialbym korzystac z tego sterownika gdy nie bedzie mi potrzebny do warzenia. Dokładnie tak robię, tylko że korzystam z STC-1000 Link to comment Share on other sites More sharing options...