Hefeweizen Opublikowano 14 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2016 (edytowane) Jestem po pierwszym warzeniu przy użyciu SPZta i mimo tego, że sterownik póki co nie ma wbudowanej obsługi 3 garów, wrażenia mam jak najbardziej pozytywne. Moja warzelnia składa się z HLT 70L, zacierny 70L, warzelny 100L, grzałki mam 3x2kW, do sterownika podpięte 2x2kW, jedna jest na sterowaniu ręcznym, używam jej do wstępnego podgrzewania. Zacierałem 9kg słodów w 32L wody, w HLT było około 60-65L. Sterownik nie przestrzeliwał temperatury po ustawieniu parametru P, a na podtrzymaniu grzałki wysterowane na ok 20% (bym musiał w logi zajrzeć) Przydałaby się obsługa 3 sond, ale i z tym sobie poradziłem robiąc przełącznik ze starego switcha. Edytowane 14 Listopada 2016 przez Hefeweizen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiwoLab Opublikowano 15 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2016 (edytowane) Oczywiście przydałoby się sterownie 3 sondą dla elektrycznego hermsa i zwiększenie mocy tak do 2x5500W na wyjściu. Wyświetlacz w sterowniku jest skromny, TFT wydaj się zbędnym wypasem - ale może współpraca z tabletem przez wifi by się przydała? Edytowane 19 Grudnia 2016 przez PiwoLab Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...