  1. Aha rozumiem, czyli dla MWT100 zasilanie 230 faktycznie przychodzi na 5 i 6. Jeśli dobrze rozumiem schemat to plus z zasilacza idzie na 2 a z 4 do buzzera, tak? Choć właściwie to podpięcia tego buzera nie jestem pewien bo gdzie wtedy będzie start z regulatora?
    Diagram dla potomnych bo link może wygasnąć 
     
    image.png.5ff2ba8a491f7d117f5e7507c3fb46fb.png
    Plus z zasilacza idzie na 3 a z 4 do buzzera, bo styk 2 i 4 są "NC" czyli normalnie zamknięty. Musisz mieć styki "NO" czyli normalnie otwarte.

    Wysłane z mojego Ektra przy użyciu Tapatalka

  2. Jeśli masz buzzer na np 12V, to musisz mieć źródło napięcia 12V z jakiegoś np zasilacza. Minus z zasilacza podpinasz bezpośrednio do buzzera, plus z zasilacza podpinasz do jednego ze styków AL1 w timerze, drugi styk ze złącza AL1 w timerze to plus do buzzera.

    Wysłane z mojego Ektra przy użyciu Tapatalka

  3. 40,01 zł 10%OFF | CG ZN48 DC12V DC24V AC110V AC220V AC380V 48*48mm cyfrowy wyświetlacz licznik podwójny przekaźnik opóźniający inteligentny wskaźnik timery
    https://a.aliexpress.com/_BScbFO

    26,06 zł 21%OFF | Wielofunkcyjny czas cyfrowy przekaźnik licznik AC 220V 380V DC 24V 12V przekaźnik zliczający Timer
    https://a.aliexpress.com/_BT3JDE

    83,73 zł 43%OFF | 90-260V AC/DC stoper cyfrowy odliczanie licznik czasu dla przemysłu chronograf wyjście przekaźnikowe 1 Alarm
    https://a.aliexpress.com/_BUHRd2

    87,65 zł 9%OFF | Przełączniki taktowe Sestos Digital Preset Scale Register 100-240V CE C2S
    https://a.aliexpress.com/_B0xtMY

    80,39 zł 36%OFF | MYPIN 4 cyfrowy licznik długości licznik długości licznik wielofunkcyjny inteligentny 90-260V AC/DC Preset wyjście przekaźnikowe PNP NPN
    https://a.aliexpress.com/_BToOKY

    Wysłane z mojego Ektra przy użyciu Tapatalka

  4. W HLT nie ma grzałek?

    Wysłane z mojego Ektra przy użyciu Tapatalka

    Super wielkie dzięki. Czyli dla 
    Maxwell:
    - 1 i 6 to napięcie 230
    - 2 i 3 alarm beznapięciowy
    - 4 i 5 SSR obsługujący grzałkę (u mnie 5.5kW)
    - 8 i 9 niebieskie od PT100
    - 10 czerwony od PT100
     
    Rex:
    - 1 i 2 to napięcie 230
    - 6 i 7 alarm beznapięciowy
    - 4 i 5 SSR (wolne bo to jest HLT)
    - 8 i 9 niebieskie od PT100
    - 10 czerwony od PT100
     
    Tak?
    Tak

    Wysłane z mojego Ektra przy użyciu Tapatalka

×
×