Cześć,

powoli zbieram sprzęt do kopi kociołka Speidla na bazie keg 50l. Elementem grzewczy będzie miał 2,5-3kw (wiem, że mało, ale sieć 1 fazowa dużo więcej nie pociągnie - pewnie będzie 2X 1,4 kw/1,5 kw) do tego pompka z pralki - polar. Oczywiście stanąłem przed problemem sterowania całym procesem. Wiem, że mogę kupić sterownik Boleckiego i wszystkie problemy za 350 PLN znikną, będzie full automat i OK. Druga opcja to próba robienia czegoś na arduino - niby jest oprogramowanie (bierduino), ale to trzeba trawić płytkę, lutować, łączyć - to nie jest coś na czym ja się znam.

 

Szukając zupełnie pod innym kontem znalazłem opis regulatora NA20 http://www.termoregulatory.pl/allegro/termo/user_guide.pdf lub ES 10 http://thermo.home.pl/allegro/uploads/tx_allegro/ES10_v2.pdf i doszedłem do wniosku, że na jego bazie byłbym wstanie zrobić sterowanie kociołkiem, ale ponieważ absolutnie się na tym nie znam, to chciałbym skonsultować czy to ma sens - wiem, że nie będzie pamięci i temperaturę każdej przerwy będę musiał wprowadzać ręcznie.

 

Idealnie by było gdyby sterownik robił następujące rzeczy - jeśli NA20/ES10 nie jest w stanie obsłużyć wszystkiego, to może coś trzeba dokupić i kosztuje to grosze - albo podpowiecie inne rozwiązanie:

 

1. Sterowanie grzałkami by utrzymać zaprogramowaną temperaturę (to potrafi)

2. Sterowanie pompą - start pracy przy osiągnięciu danej temp. - idealnie by było, gdyby pompa mogła pracować w cyklu np. 45/15 s, ale to pewnie trzeba coś dokupić - macie może jakieś sugestie?

3. Sygnał dźwiękowy po osiągnięciu temperatury - to też chyba jest - tzn. można brzęczek podłączyć.Idealnie gdyby jeszcze dzwonił po zaprogramowanym czasie - ale tu sobie mogę poradzić zwykłym nakręcanym czasomierzem kuchennym.

 

Chętnie przyjmę wszelkie sugestie i propozycje - decyzja o sterowaniu nie została jeszcze podjęta.

Edytowane przez manowar
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czołem!

Od jakiegoś czasu powoli zbieram podzespoły na własny kociołek. Sterowanie zamierzam zrobić na chińskich sterownikach. Za kontrolę temperatury odpowiedzialny będzie rex-c100. (taki zestaw: http://www.aliexpress.com/item/4-IN-1-100-240VAC-PID-Temperature-controller-max-40A-SSR-heat-sink-2m-quality-K/678148141.html). Posiada on wyjście alarmowe które można tak skonfigurować, aby styk zwierał się po osiągnięciu zadanej temperatury.

Mając do dyspozycji taki sygnał, można wyzwolić timer (zamierzam zastosować taki: http://www.aliexpress.com/item/Sestos-Digital-Quartic-Timer-Relay-Switch-100-240V-Omron-Relay-Ce-Ac100-240V-B3S/946103751.html). Przekaźnik timera uruchomi sygnalizację końca przerwy.

Można by również uruchamiać pompę po osiągnięciu zadanej temperatury, chociaż wydaje mi się, że sensownie jest cyrkulować brzeczkę również podczas podgrzewania.

 

Co do sygnału dźwiękowego po dojściu do zadanej temperatury - prosty generator monostabilny na popularnym układzie scalonym 555, wyzwalany wyjściem alarmowym sterownika temperatury.

Również za pomocą tego samego układu można skonstruować sterownik do pompy aby pracowała w zadanym cyklu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.