Adamiko Opublikowano 15 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2021 6 godzin temu, wróbel napisał: Nie bardzo rozumiem dlaczego nie mogę przy jednej fazie zasilić płyty przewodem 5x2,5 z rozbiciem na 3 bezpieczniki( podobnie jak przy "sile"), Najlepsza odpowiedzia byłoby bo nie lub przeczytaj w Google ale sie wysile. W ten sposób mozesz sobie instalacje rozbić na 3 obwody jednofazowe np. Do różnych pomieszczeń. W taki sposób plyta by nie zadziałała gdyż przy instalacji jednofazowej napięcie 230v jest napięciem fazowym. Natomiast przy układzie 3fazowym operujemy napięciem miedzyfazowym 400 v (pier3 x 230) Tak wiec w sposób przez Ciebie przedstawiony nie da się tego problemu rozwiązać. Jesli tak by można po co komu byłaby instalacja 3 fazowa skoro tak latwo mozna byłoby ja stworzyć, 6 godzin temu, wróbel napisał: tym bardziej, że przedlicznikowe mam25A a żeby płyta na trzech żyłach miała prawo pracować to (pomijając przekrój przewodu) musiałbym zabezpieczyć wg instrukcji 32 A samą płytę Skoro karza tak zabezpieczyć to jestes zobowiązany tak zrobić- inaczej żaden elektryk nie powinien Ci tego podbić tym samym nie posiadasz gwarancji. 6 godzin temu, wróbel napisał: A jeżeli chodzi o obciążalność to przewód 2,5mm2 przy długim trwaniu poboru prądu wynosi max 18,5A W załączniku podaje tabele aby chyba ostatecznie rozjaśnić ta kwestie. koholet 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wróbel Opublikowano 15 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2021 jaki sens zabezpieczać płytę bezpiecznikiem 32A gdy przedlicznikowe mam 25A. Po za tym wcześniej było pisane, że możemy ją podłączyć na jedną faze przewodem 3x4 to niby dlaczego nie rozbić tego na 2 lub 3 bezpieczniki 16A? Tym bardziej, że indukcja to nie silnik 3fazowy ( on faktycznie na jednej fazie nie ruszy) w niej każde pole grzejne pracuje na 230 więc jest jej wszystko jedno czy mostki zasilające zrobię w płycie ( są dołączone w płycie )i podłączę na 3x4 czy też przed bezpiecznikami i rozbije na dwa lub trzy bezpieczniki 16A. Z tą róznicą, że przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A mam odpowiednie stopniowanie bezpieczników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamiko Opublikowano 15 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2021 (edytowane) Jeśli znajdziesz kogos kto Ci to podbije to droga wolna... przy 5x2,5 w takiej konfiguracji jest bardzo duża szansa na upalenie sie przewodu neutralnego. Edytowane 15 Listopada 2021 przez Adamiko koholet 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koholet Opublikowano 15 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2021 1 godzinę temu, Adamiko napisał: Jeśli znajdziesz kogos kto Ci to podbije to droga wolna... przy 5x2,5 w takiej konfiguracji jest bardzo duża szansa na upalenie sie przewodu neutralnego. Jak będzie miał szczęście to tylko upali neutralny. Jak będzie miał pecha, to upali ochronny i wtedy nie zadziała żadne zabezpieczenie, ani przeciążeniowe, ani zwarciowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wróbel Opublikowano 16 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2021 19 godzin temu, Adamiko napisał: Jeśli znajdziesz kogos kto Ci to podbije to droga wolna... przy 5x2,5 w takiej konfiguracji jest bardzo duża szansa na upalenie sie przewodu neutralnego. W przypadku zasilania 3fazowegio w takim razie ten przewód zerowy też powinien się ugrzać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wróbel Opublikowano 16 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2021 17 godzin temu, koholet napisał: Jak będzie miał szczęście to tylko upali neutralny. Jak będzie miał pecha, to upali ochronny i wtedy nie zadziała żadne zabezpieczenie, ani przeciążeniowe, ani zwarciowe. Ochronny nie ma prawa się upalić bo działa bez żadnego obciążenia, Jakoś google wam nie podpowiedziało, że zadaniem tego przewodu jest tylko i wyłącznie ochrona przed porażeniem prądem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wróbel Opublikowano 16 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2021 Odnośnie tabelki z maksymalną obciążalnością poprawie się tylko o tyle, że wg podanej przez Adamiko tabelki wychodziło by 19,5A. Trzeba jeszcze patrzeć jaki to przewód( pojedyncze żyły czy przewód np. YDY albo YDYp) i jak jest położony ( w tynku, na tynku itp.) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...