maniek929 Opublikowano 28 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia Siemka,Mam małe pytanie i chciałbym się podeprzeć wiedzą mądrzejszych głów.Zakupiłem chłodziarkę do piwa, jest to moja trzecia chłodziarka. Jednak tą zakupiłem okazyjnie po taniości bo słabo chłodziła, zlokalizowałem wyciek gazu, odessałem 30g gazu zaspawałem twardym lutem, wymieniłem przy okazji osuszacz, zrobiłem w pracy próżnię 30 minut, oraz nabiłem 100g r134a tak jak zaleca nalepka.Woda z 15* schładza się w okolice -0,5 w godzinę. Jednak na chłodnicy brak oznak lodu. W okolicach -0,5* woda zaczyna się krystalizować w lód. Nadal brak oznak banku lodu na chłodnicy. Wydaje mi się że jest za mało czynnika czy dobrze myślę ?Moja druga gabarytowo podobna chłodziarka ma 150g, na necie podobne także w okolicach 150g Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koora Opublikowano 28 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia Skraplacz wyczyszczony? Trzeba by było sprawdzić przegrzanie par, ale nie wiem czy masz manometry. Jeżeli nie masz manometrów to przykreciłbym zawór rozprężny o 1/4 obrotu. Na poczatek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek929 Opublikowano 28 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia Monometr mam, ale mogę go założyć tylko na zawór serwisowy.Wszystko zostało wyczyszczone i umyte.Przykręcić zawór rozprężny ? Chyba nie posiadam takiego cuda w chłodziarce.Agregat, skraplacz, osuszacz, parę midzianych rurek fi8 oraz fi2,5Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koora Opublikowano 28 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia Przed spiralą(parownikiem) która ma być chłodzona powinien byc zawór. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek929 Opublikowano 28 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia Nic takiego nie ma, jedynie kompresor, wiatrak, osuszacz, rurki i parownik, jest to starsza konstrukcja może dlatego nie ma zaworu.Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koora Opublikowano 28 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia To w takim razie, jeżeli tam jest tylko zwężka to podłącz manometr pod zawór i podaj ciśnienie. Dobrze by było by serwisowka była po stronie ssania. No i jak możesz to sprawdź temperature bez wody w banku,na spirali parownika na początku i na jej końcu. I może wrzuć fotki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek929 Opublikowano 28 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia Fotki postaram się wrzucić jutro, bo bedę zdejmował obudowy. Zaworek serwisowy jest wypuszczony prosto z kompresora po przeciwnej stronie co rurki ssące i tłoczące.Jeśli na już coś pomoże to mam zdjęcie samego kompresora, a dokładniej nalepki na nim.Na zaworku serwisowym po odpaleniu pokazuje ciśnienie 1barWysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koora Opublikowano 29 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia Tak więc, masz kapilarę, czyli teraz sprawdzić temperature na elemencie który ma być chłodny i na powrocie do sprezarki. Ciśnienie. Na ssaniu sprezarki powinno byc okolo 0,5b Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek929 Opublikowano 29 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia Ok, sprawdzę w domu jak wrócę z pracy.Co może być powodem wysokiego ciśnienia na ssaniu ?Spirala mrozi jak ta lala, druga rurka nie sprawdzałem, ale mokry palec mi chwyciło do spirali.Nabiłem 130g gazu zamiast 100, mrozi dużo mocniejWysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anteks Opublikowano 29 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia Do czego chcesz lód na chłodnicy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek929 Opublikowano 29 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia Tak więc, masz kapilarę, czyli teraz sprawdzić temperature na elemencie który ma być chłodny i na powrocie do sprezarki. Ciśnienie. Na ssaniu sprezarki powinno byc okolo 0,5b Rurka która leci do chłodnicy jest chłodna, natomiast powrót na kompresorze gorącyWysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koora Opublikowano 29 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia (edytowane) Temp wrzenia r134a to okolo -26°c Więc jak przymroziło Tobie palec to chyba wszystko ok. I poprostu by uzyskać lód potrzeba więcej czasu. Lód i tak topnieje w temp 0°c i cały czas będzie ta sama temp, więc zimniej tam i tak nigdy nie będzie. Tak więc wszystko ok. Edytowane 29 Kwietnia przez Koora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek929 Opublikowano 29 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia Temp wrzenia r134a to okolo -26°c Więc jak przymroziło Tobie palec to chyba wszystko ok. I poprostu by uzyskać lód potrzeba więcej czasu. Lód i tak topnieje w temp 0°c i cały czas będzie ta sama temp, więc zimniej tam i tak nigdy nie będzie. Tak więc wszystko ok. Powrót jest letniRurka tłocząca gorąca 45-50*Kompresor ciepłyWarstwa lodu zrobiła się tylko na pierwszych dwóch okręgach chłodnicyWysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koora Opublikowano 29 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia Czyli jeśli powrót jest letni znaczy że odparował czynnik. A tłoczenie może byc nawet cieplejsze. Wydaje mi się że jest ok. Tak bez dotykania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek929 Opublikowano 29 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia Czyli jeśli powrót jest letni znaczy że odparował czynnik. A tłoczenie może byc nawet cieplejsze. Wydaje mi się że jest ok. Tak bez dotykania.A wiesz może jakie pownny być ciśnienia na LP i HP ? Zastanawiam się nad wlutowaniem na przewody złączek takich jak w samochodach, bo wydaje mi się że maszyna do klimy nie radzi sobie z próżnią przez zawór serwisowy, oraz z nabiciem gazu przez niego.Nabiłem 130g a po zakończeniu i odłaczeniu przewodu maszyna odzyskała z przewodu 40gGdzie normalnie przy samochodach odzyskuje od 5 do 10 z dwóch przewodów, a ja nabijam jednym.W sumie dwa trójniko sae 1/4 oraz dwa adaptery przyłączeniowe i sprawa załatwionaWysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koora Opublikowano 30 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia (edytowane) To jest układ w sumie otwarty więc i przez tą jedną serwisówkę powinieneś wyciągnąć próżnię. A jak polutujesz sobie serwisówki to czynnik z zegarów wyciągnij przez ssanie schładzarki i wtedy będziesz miał nominał. Chyba że ta serwisówka co jest do nabijania jest po stronie ssania to wyssij czynnik z zegarów poprzez włączenie schladzarki i powolutku otwierając zegary Co do ciśnień to trudno powiedzieć, wszystko jest zależne od temp zewnętrznej temp w parowniku itp. najlepiej by sprawdzic na koncu parownika temp i czy się zgadza z odparowaniem wg ciśnienia. Jeżeli napisałem chaotycznie to poczytaj o przegrzaniu par 😁 Edytowane 30 Kwietnia przez Koora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek929 Opublikowano 30 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia To jest układ w sumie otwarty więc i przez tą jedną serwisówkę powinieneś wyciągnąć próżnię. A jak polutujesz sobie serwisówki to czynnik z zegarów wyciągnij przez ssanie schładzarki i wtedy będziesz miał nominał. Chyba że ta serwisówka co jest do nabijania jest po stronie ssania to wyssij czynnik z zegarów poprzez włączenie schladzarki i powolutku otwierając zegary Co do ciśnień to trudno powiedzieć, wszystko jest zależne od temp zewnętrznej temp w parowniku itp. najlepiej by sprawdzic na koncu parownika temp i czy się zgadza z odparowaniem wg ciśnienia. Jeżeli napisałem chaotycznie to poczytaj o przegrzaniu par Zrobiłem jak radziłeś, po nabiciu gazu, zamknąłem zawór na maszynie do klimy, i odpaliłem schładzarke. Ciśnienie na zegarze z 6bar spadło do 0,5bar. Po chwili odłączyłem kompresor od przewodu, teraz maszyna chłodzi o niebo lepiej. W sumie tak jak powinna i oczekiwałem, bank lodowy robi się na całej spirali chłodzącej nie tylko na dole.Dzięki za pomoc Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koora Opublikowano 30 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2 godziny temu, maniek929 napisał(a): Dzięki za pomoc Trochę piany nabiliśmy w tym temacie. Ale grunt że można się dowiedzieć jak nabić nominał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek929 Opublikowano 30 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia Grunt że ślad zostanie i może ktoś skorzysta po to właśnie forum jest.A tobie raz jeszcze dzięki Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj sięZaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się