PID - błędny odczyt temperatury


anatom

Recommended Posts

Czołem, używam PID z MyPIN model TA4. Do niego podłączony czujnik temperatury PT100. 

Problem jest taki że mocno rozjeżdża się temperatura pomiaru z tą jaka jest rzeczywiście. 

W temperaturze pokojowej zawyża o ok 3C. Przy temperaturach zacierania rozjeżdża się już o ok 6C. Widać że zakres tolerancji ma ok 10% to jest zbyt dużo. Dokumentacja TA4 pokazuje że dokładność  wynosi 0,2%. Czujnik PT100 klasa B dokładność według dokumentacji w granicach +- 0,5C. 

W czym może być problem? 

Link to comment
Share on other sites

Ciężko powiedzieć. Na kablu nie ma info, a nie mam żadnej dokumentacji. Kupiony był cały zestaw: czujnik sonda i kabel. 

https://s.click.aliexpress.com/e/mORAWc4C

 

Przy czujniku jest wejście 3PIN a do sterownika są wejścia 4 pinowe. Może tutaj trzeba pokombinować. Nie jest tak że jakby było źle podłączone to by wcale nie działało? 

 

Link to comment
Share on other sites

Kolego wygoogluj sobie tabele oporności pt100 i porównaj wartości. Żeby potwierdzić błąd musisz mieć wiarygodny pomiar. Najlepiej by było jakbyś miał 3 czujniki temperatury albo termometry i wszystkie włożył do lodówki na 1h i dokonał pomiaru z czujnikiem w lodówce. 2 pomiary temperatury jako referencyjne wartości a PT100 mierzysz pod kątem oporności i porównaj wynik z tabelą.

https://images.app.goo.gl/DALVowQXAxSBVbu49

Link to comment
Share on other sites

Poodpinalem wszystko i powpinalem od nowa. Wymieniłem też pt100. Co prawda dalej pokazują +3C za wysoko ale skalibrowalem je z dwoma innymi termometrami w 22C i na szczęście w 70C wskazują prawidłowo. Nie rozjezdza się o te 10% jak wcześniej. 

Tak że dzięki. Mogę zacierać?

 

P. S jakie masz Pidy jeśli można spytać? Co myślisz o tych z Mypin z aliexpres? 

Link to comment
Share on other sites

Może to wynikać z tego że to po prostu tanie Chiny, nie ubliżając oczywiście:) ale może da się skompensować w jakiś sposób te 3°C bo to dziwne że w wyższych temperaturach wskazuje prawidłowo... Chociaż nie... Bo PT100 pracuje liniowo... Obstawiam że to wina PIDa...

 

Ja mam Omron E5CC RX3A5M

 

Edyta:

A jak podpiales PT100? Możesz zdjęcie wysłać?

Link to comment
Share on other sites

46 minut temu, Robert87 napisał:

ale może da się skompensować w jakiś sposób te 3°C bo to dziwne że w wyższych temperaturach wskazuje prawidłowo...

Po kalibracji w 22C wskazuje prawidłowo w każdej temperaturze więc jest ok. Wcześniej miałem tak że po skalibrowaniu w ok 20C rozjezdzal się przy temp ok 70C i odwrotnie - jak skalibrowalem w 70C to źle wskazywał w temp pokojowej. 

Wymieniłem pt100, przeczyscilem gniazda itd i teraz po kalibracji w 22C wskazuję już dobrze w każdej temperaturze. 