anatom Opublikowano 10 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2019 Czołem, używam PID z MyPIN model TA4. Do niego podłączony czujnik temperatury PT100. Problem jest taki że mocno rozjeżdża się temperatura pomiaru z tą jaka jest rzeczywiście. W temperaturze pokojowej zawyża o ok 3C. Przy temperaturach zacierania rozjeżdża się już o ok 6C. Widać że zakres tolerancji ma ok 10% to jest zbyt dużo. Dokumentacja TA4 pokazuje że dokładność wynosi 0,2%. Czujnik PT100 klasa B dokładność według dokumentacji w granicach +- 0,5C. W czym może być problem? Robert87 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert87 Opublikowano 10 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2019 Problem może być w kablu jaki masz od czujnika do PIDa. Jaki ma przekrój każda z żył? anatom 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anatom Opublikowano 10 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2019 Ciężko powiedzieć. Na kablu nie ma info, a nie mam żadnej dokumentacji. Kupiony był cały zestaw: czujnik sonda i kabel. https://s.click.aliexpress.com/e/mORAWc4C Przy czujniku jest wejście 3PIN a do sterownika są wejścia 4 pinowe. Może tutaj trzeba pokombinować. Nie jest tak że jakby było źle podłączone to by wcale nie działało? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert87 Opublikowano 10 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2019 Używam takiego samego czujnika ale mam inny PID. Może w ustawieniach masz możliwość korekcji temperatury? Zmierz jaka ma oporność czujnik przy 20°C(Jak masz możliwość to przy 100°C będzie łatwiej) anatom 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anatom Opublikowano 10 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2019 Mam możliwość korekcji temp. jak ustawie dobrze dla 20C to rozjezdza się przy 70C i odwrotnie. Sprawdzę oporność. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anatom Opublikowano 10 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2019 12 minut temu, Robert87 napisał: Zmierz jaka ma oporność czujnik przy 20°C W temp ok 23C 109-110 Ohm Robert87 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anatom Opublikowano 10 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2019 Na wejściu do pidow jest 110,7 110, 7 i 111,1 Robert87 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert87 Opublikowano 10 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2019 Kolego wygoogluj sobie tabele oporności pt100 i porównaj wartości. Żeby potwierdzić błąd musisz mieć wiarygodny pomiar. Najlepiej by było jakbyś miał 3 czujniki temperatury albo termometry i wszystkie włożył do lodówki na 1h i dokonał pomiaru z czujnikiem w lodówce. 2 pomiary temperatury jako referencyjne wartości a PT100 mierzysz pod kątem oporności i porównaj wynik z tabelą. https://images.app.goo.gl/DALVowQXAxSBVbu49 anatom i korzen16 1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anatom Opublikowano 10 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2019 Poodpinalem wszystko i powpinalem od nowa. Wymieniłem też pt100. Co prawda dalej pokazują +3C za wysoko ale skalibrowalem je z dwoma innymi termometrami w 22C i na szczęście w 70C wskazują prawidłowo. Nie rozjezdza się o te 10% jak wcześniej. Tak że dzięki. Mogę zacierać? P. S jakie masz Pidy jeśli można spytać? Co myślisz o tych z Mypin z aliexpres? Robert87 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert87 Opublikowano 10 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2019 Może to wynikać z tego że to po prostu tanie Chiny, nie ubliżając oczywiście:) ale może da się skompensować w jakiś sposób te 3°C bo to dziwne że w wyższych temperaturach wskazuje prawidłowo... Chociaż nie... Bo PT100 pracuje liniowo... Obstawiam że to wina PIDa... Ja mam Omron E5CC RX3A5M Edyta:A jak podpiales PT100? Możesz zdjęcie wysłać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anatom Opublikowano 10 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2019 46 minut temu, Robert87 napisał: ale może da się skompensować w jakiś sposób te 3°C bo to dziwne że w wyższych temperaturach wskazuje prawidłowo... Po kalibracji w 22C wskazuje prawidłowo w każdej temperaturze więc jest ok. Wcześniej miałem tak że po skalibrowaniu w ok 20C rozjezdzal się przy temp ok 70C i odwrotnie - jak skalibrowalem w 70C to źle wskazywał w temp pokojowej. Wymieniłem pt100, przeczyscilem gniazda itd i teraz po kalibracji w 22C wskazuję już dobrze w każdej temperaturze. Robert87 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert87 Opublikowano 10 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2019 No i git:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...