Gruby. Posted October 15, 2019 Share Posted October 15, 2019 Witam, z racji iż doszedł do mnie w/w sterowniki temperatury, który będzie zastosowany do grzania wody do wysladzania. Mniejsza o to, dostałem go w pudełku wraz z 2 blaszkami, oraz instrukcja 'krzak' w ojczystym języku Chińczyków. Z racji iż nie jestem elektrykiem, a budowlańcem nie rozumiem oznaczeń, a wolałbym nie popalić czegoś. Bok obudowy wygląda tak, instrukcja podłączenia bardziej po Polsku. Na logikę biorąc pod 2/3 podłączam Plus i Minus od zasilania. Pod 6/7/8 wyjście na grzałkę i rozumiem 7/8 z + i minus, ale jak rozumieć mam ten minus połączony z 6? Po co 2 masy? Czy 6 to uziemienie? Ale znowu nie ma wejścia. Oraz przy 14/15/16 jest wyjście/wejście na sondę z tego co wyczytałem w internecie. Również rozumiem podłączenie pod 15/16 plusa i minusa, ale jaką rolę pełni 14 i ten prostokąt? Oraz oznaczenia A i B? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Juniorek Posted October 15, 2019 Share Posted October 15, 2019 2-3 to nie plus i minus. Zasilanie jest tutaj AC czyli fazę i neutralny podłączasz, jesteś budowlańcem wiec takie podstawy pewnie są ci znane ze w gniazdku nie ma plusa i minusa. 14-15-16 czujnik temperatury, jaki konkretnie masz? zapewne będzie NTC, wiec 14-15 tutaj nie ma żadnego plusa i minusa bo to jest rezystor i brak polaryzacji. 6-7-8 to styki przekaźnika, na stan aktualny masz zwarty 6-8 natomiast jeżeli przykładowo temperatura wzrośnie to sterownik załączy styki 6-8. Coś w rodzaju przełącznika raz jedno raz drugie. wyjscia ALM 1 i ALM2 chyba nie muszę tłumaczyć. co do uziemienia a profesjonalniej mówiąc przewodu ochronnego to tutaj go nie ma, sterownik ma obudowę plastikowa wiec takowy przewód jest zbędny bo co przed czym miałby chronić? Gruby. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gruby. Posted October 15, 2019 Author Share Posted October 15, 2019 4 minuty temu, Juniorek napisał: zapewne będzie NTC K, z racji iż w opisie bylo, że fabrycznie sterownik ustawiony jest pod sondę typu K, można zmienić ale z racji mojego braku rozeznania jest jak jest. Tym bardziej że nie potrzebuje konkretnych temp tylko ok 78 do wysladzania. Więc rozumiem, że mam olać 14 i pod 15/16 podłączyć kabel niebieski i czerwony? (Mam 2 konektory) 7 minut temu, Juniorek napisał: wyjscia ALM 1 i ALM2 chyba nie muszę tłumaczyć. Alarmy to mnie nie interesują. 7 minut temu, Juniorek napisał: 6-7-8 to styki przekaźnika, na stan aktualny masz zwarty 6-8 natomiast jeżeli przykładowo temperatura wzrośnie to sterownik załączy styki 6-8. Coś w rodzaju przełącznika raz jedno raz drugie. Czyli podłączyć grzałkę pod 6/8, a 7 zostawić po prostu? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gruby. Posted October 15, 2019 Author Share Posted October 15, 2019 49 minut temu, Gruby. napisał: Czyli podłączyć grzałkę pod 6/8 Tzn pod 7/8, jeśli bym np chciał chłodzić wtedy pod 6/7? Jak będę w domu to sprawdzę probówka jak to działa dla pewności. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Juniorek Posted October 16, 2019 Share Posted October 16, 2019 Jak sobie wyobrażasz ze 7/8 byłoby zwarte i zasilało grzałkę? Podłączasz pod 6 i zależnie czy ma być odrazu zwarta to 8, a jeżeli po zadziałaniu sterownika to 7 Gruby. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gruby. Posted October 18, 2019 Author Share Posted October 18, 2019 W dniu 16.10.2019 o 08:51, Juniorek napisał: Jak sobie wyobrażasz ze 7/8 byłoby zwarte i zasilało grzałkę? Podłączasz pod 6 i zależnie czy ma być odrazu zwarta to 8, a jeżeli po zadziałaniu sterownika to 7 Właśnie nie wiem, dlatego pytam. Dzięki za podpowiedź!:) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gruby. Posted October 18, 2019 Author Share Posted October 18, 2019 Jest taka sytuacja, że podłączyłem go pod prąd, czujnik temperatury również ale pod 15/16 bo pod 14/15 wywalał błąd, że źle podłączony. Temp mam ustawioną na 30, przy 29 sie załącza OUT1, a przy 30 wyłącza - co mnie bardzo cieszy, lecz mam ciągle problem a mianowicie z podłączeniem grzałki. Znalazlem w internetach taki schemat z manuala: Jeśli mam wersję relay to nie potrzebuję przekaźników ssr rozumiem? Powinno normalnie grzać... W polskich opisach na stronach czytam, że bezpośrednie podłączenie pod 6/7 lub 7/8 powinno uruchomić urządzenia, a u mnie dupa. Pod żadnym wyjściem tj 6/7/8 nie mam żadnego prądu - czy OUT1 sie świeci (grzeje) czy nie świeci (nie grzeje) nie ma nigdzie prądu. Podłączyłem do testów żarówkę i nie ma szans by sie zapaliła, nawet gdybym na 3 nodze stanął podłączając pod 6/7 czy 6/8, lub 6/7 i tak nigdzie nie ma prądu. - Czy dostałem jakis wadliwy regulator czy ja jestem wadliwy, że sobie z tym nie radzę? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Juniorek Posted October 18, 2019 Share Posted October 18, 2019 Kolego kolego, liźnij trochę podstaw elektryki. Na tych stykach nie masz napięcia to są styki zwierne. Podłącza grzałkę w szeregu do tych styków. Albo zwarte albo rozwarte jak sobie życzysz. rozumiesz czy mam Ci to narysować? Gruby. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gruby. Posted October 18, 2019 Author Share Posted October 18, 2019 Mniej więcej rozumiem(jak z przełącznikiem lewo prawo, albo ten styk albo ten), ale nie rozumiem dlaczego nie zapala mi sie żarówka po włączeniu output? Jeśli żarówka jest podłączona powinna sie zapalić (grzałka grzać), a tu tylko pstryknie przy załączeniu/wyłączeniu zasilania output, a żarówka sie nie zapala. A jeśli żarówka sie nie pali to i grzałka nie zacznie grzać(?). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gruby. Posted October 18, 2019 Author Share Posted October 18, 2019 (edited) Nie wiem czy to ma sens, ale znalazłem w internecie takie schematy jeszcze: Co prawda to od c100, ale zbytnio sie nie różnią. Mam rozumieć, że sam muszę dać napięcie na te styki? Pierwszy raz spotykam sie z czymś takim, że sterownik nie podaje sam z siebie napięcia. Ale z drugiej strony nabiera to sensu, tylko czy nie popale czegoś? Dobra działa jak na schematach, zmylił mnie fakt podłączania napięcia pod styki, nigdy sie z takim czymś nie spotkałem. Zawsze dostawałem napięcie po uruchomieniu sie sterownika. Dzięki raz jeszcze i nie było tematu. Edited October 18, 2019 by Gruby. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Juniorek Posted October 18, 2019 Share Posted October 18, 2019 Cały czas mi o to chodzi ze musisz podac napięcie na styki, przecież cały świat tak działa a nie ze sterownik podaje napięcia. ( są wyjątki). Podajesz na jeden styk napięcie i na jednym masz odrazu je a na następnym w momencie zadziałania. Możesz podpiąć pod styku miernik z buzerem i zobaczysz jak zwierać się będą to zacznie pikac Gruby. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Singer Posted February 14, 2020 Share Posted February 14, 2020 Wpadłem po długim niebycie i widzę że mój C700 ma już następcę. W zwiążku z tym mam pytanie czy ma ktoś instr. obsługi c700 lub c900? znalazłem jakiś czas temu jakąś ruską i wbił mi się na kompa jakiś trojan który mi rozwalił wszystko. Efekt jest taki że nie umiem ustawić(uruchomić) swojego REXa. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gruby. Posted February 15, 2020 Author Share Posted February 15, 2020 11 godzin temu, Singer napisał: Wpadłem po długim niebycie i widzę że mój C700 ma już następcę. W zwiążku z tym mam pytanie czy ma ktoś instr. obsługi c700 lub c900? znalazłem jakiś czas temu jakąś ruską i wbił mi się na kompa jakiś trojan który mi rozwalił wszystko. Efekt jest taki że nie umiem ustawić(uruchomić) swojego REXa. Ja z tego ustawiałem, pierwszy link po wpisaniu w google: Skan a w załączniku pdf imnzc22e1 (3).pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now