Zibi31 Opublikowano 23 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2023 Witam, używam wymiennika 20 płytowego, czy chłodnica przeciwbieżna 6 metrów będzie lepsza czy nie zawracać sobie głowy? Z góry dziękuję za podpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wizi Opublikowano 24 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2023 (edytowane) Musisz porównać powierzchnię wymiany ciepła. Im większa tym lepiej. W wymienniku jest to standardowo podane. W przeciwbieżnej trzeba znać średnicę i długość rurki wewnętrznej i sobie obliczyć. Edytowane 24 Maja 2023 przez wizi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smola Opublikowano 26 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2023 (edytowane) Jest jeszcze jedna sprawa, w chłodnicy masz przepływ laminarny (strumieniowy), natomiast w wymienniku przepływ jest turbulentny, co wpływa bardzo na sprawność chłodzenia. Edytowane 26 Maja 2023 przez smola Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...